查看: 3834|回复: 1
收起左侧

如何正确使用燃气泄漏报警器

[复制链接]
发表于 2021-7-20 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自重庆 来自 重庆
致用户

根据《重庆市天然气管理条例》,现管道燃气用户均需安装燃气泄漏报警器,为确保正确使用,现就安装、使用、维修等相关事宜做如下明确。请完整阅读,特别是警告和注意事项,确保使用安全。天然气公司各营业网点有各大品牌燃气具销售,欢迎到店选购。


产品概述

家用可燃气体探测器,适用于可能存在燃气泄漏的民用住宅。能连续监测室内燃气泄漏浓度,当泄漏浓度到达报警设定值时,自动发出声光报警信号,在连接电磁阀(气表上方黑色物体)情况下,可控制切断泄露源,有效预防因燃气泄漏造成的恶性事故的发生。在停电或停气的情况下,点火会造成电磁阀起跳,需将电磁阀复位后方可正常使用。(电磁阀开关向内按入后向外提出,听到“哒”声表示复位成功)

警告:安装与接线前,必须断开用电回路电源,以避免触电危险。


产品安装
探测器应安装在被检测气体最有可能出现或聚集的地方,可参照下图建议的位置并根据实际使用情况进行安装和使用。

5dd7125cabe9f840bd65b7de6ce6d4ba.png

注意:

(1)本探测器应安装在室内距用气点1-2M,距顶30cm左右的位置;
(2)避免安装在通风口、换气扇、房门等风量流动较大的地方;
(3)避免安装在热源、水蒸气正上方
(4)如果房屋需要油漆或焊接等装修操作,应在装修完成后再安装。

接线方式

6f024ff13a0c628d6f23370ff64f001a.png
注意:
(1)电磁阀有极性,连接时红正黑负线必须一一对应连接(红对红、黑对黑);
(2)电源线为插头,请连接到AC220V插座。


日常使用

产品工作状态及指示:
工作状态
指示
寿命灯
蜂鸣器
预热延时
绿色常亮
正常工作
绿色闪烁
故    障
黄色闪烁
缓慢鸣叫
报    警
红色闪烁
急促鸣叫
自    检
绿、黄、红轮换闪烁
闪烁
鸣叫20遍
寿命到期
常亮
注意:
(1)通电预热期间,探测器不报警;
(2)通电预热期间,按自检键可进行自检;
(3)传感器故障应及时维修或换新。
启动电磁阀
在正常状态下,按自检键可自动关闭连接的电磁阀;再次按动按钮(电磁阀需在阀门上手动打开)。

常见故障处理

1)为确保探测器的长期可靠性及准确性,建议定期校准报警性能,周期最好不超过一年;
2)进气口不可被灰尘、油污等粘附堵塞,应保证进气顺畅,以便传感器能及时检测到泄漏的燃气;
3)勿使探测器长时间或经常接触高浓度气样,否则可能降低传感器灵敏度,缩短传感器寿命甚至直接损坏传感器;
4)需给探测器提供可靠稳定的工作电源。


修正报警灵敏度

在正常监控状态下(绿灯闪烁),连按6次自检键,第6次按住不放(约5秒钟),听到较长的一声“嘀一一”后放开,进入设定状态;再次按自检键,可在下表中6种灵敏度之间切换,设置后,长按自检键,保存退出。


47c42c16a1af7edacda782faa724e065.png
注意:
>灵敏度是相对现在的报警情况以及现场环境进行调整,通风效果较差的场所可以往不灵敏调整,通风效果较好的场所可以往灵敏调整;
>调整后务必验证是否可正常报警,报警响应时间不可超过30s。



常见故障处理
如果遇到不能自行排除的故障,请联系天然气公司处理,请勿擅自拆卸产品。
故  障
原因分析
处理方法
探测器上电无反应
电源线未接好
检查和重新连接
设备损坏
联系天然气公司
报警后,电磁阀不动作
输出线未接好或接错
检查和重新连接
探测器损坏
联系天然气公司
电磁阀不匹配或损坏
联系更换维修电磁阀
探测器故障灯亮
传感器故障

联系天然气公司

指示灯不亮
蜂鸣器损坏
蜂鸣器无声
探测器寿命到期
寿命灯闪烁


来源:云阳天然气